低压无功补偿电容器,标准里说建议前面配置过电流继电器,但是实际上熔断器居多,如何配置最合理?

发布时间:
2024-12-30 17:16
阅读量:
4

配熔断器居多。

我们看下图:

图1:低压系统图

图2:低压开关柜,注意其中的补偿电容柜

图2是我用ACAD绘制的低压开关柜3D图。图中的左侧和右侧我们看到了低压无功功率补偿柜。

我们看下图:

图3:低压无功功率补偿电容器所配电器的计算式

图3摘自我的书《低压成套开关设备的原理及其控制技术》。图1中给出了与补偿电容器回路相关的元件计算式,其中有熔断器选配计算式。

利用图3给的计算式,我们就可以设计计算无功功率补偿电容回路的参数了。这里有补偿电容的充电电流计算值,我们看到熔断器的电流是电容器充电电流的1.5倍,这就足以保护电容器了。

由于熔断器切断故障电流很迅速,其性能超过题主所谓的过电流继电器,所以在实际选配中,很少见到过电流继电器。不过,如果题主所指的是动态无功功率补偿,倒是要安装过电流继电器。题主莫非指的就是动态无功功率补偿设备?

下图是ABB的MNS3.0电容补偿柜中的电容补偿回路的实物图:

图4:电容补偿回路

图4的左侧我们看到了熔断器开关XLP,它里面就装了用于保护电容器的熔断器。右手边是切换电容器接触器,接触器上方是放电电流吸收器。我们没有看到过电流继电器,过电流继电器不是必选项。

早期的切换电容器接触器外形如下:

图5:早期的切换电容器接触器

我们在电容器上看到的若干线其实就是吸收释放电流的电阻。目前,接触器大多配套专门的吸收器,不再使用电阻来吸收。

建议题主把关注点放在电抗器上,比过电流继电器还更重要。电抗器的配置是为了抑制谐波,对于低压配电系统来说很重要。


就写到这里。

END