不同的标准对于地线的选择要求不太一致,零线也没有太明确要求,哪位大神能梳理清楚?
一、定义
现在的书面语言已经没有零线的说法,我们所谓的地线、零线,实际上是N、PEN、PE,下面看下最新国标定义:
1.中性导体neutral conductor(N)
电气上与中性点连接并能用于配电的导体。
2.保护导体protective conductor(PE)
为了安全目的设置的导体。
3. 保护中性导体PEN conductor(PEN)
具有中性导体和保护导体两种功能的导体。
二、截面选择
1.中性导体、保护中性导体
1kV及以下电源中性点直接接地时,三相四线制系统的电缆中性导体或保护接地中性导体截面不得小于按线路最大不平衡电流持续工作所需最小截面;有谐波电流影响的回路,应符合下列规定:
1)气体放电灯为主要负荷的回路,中性导体截面不宜小于相导体截面,
2)存在高次谐波电流时,计算中性导体的电流应计入谐波电流的效应。当中性导体电流大于相导体电流时,电缆相导体截面应按中性导体电流选择。当三相平衡系统中存在谐波电流,4芯或5芯电缆内中性导体与相导体材料相同和截面相等时,电缆载流量的降低系数应按图1规定确定。
3)除本条第(1)款、第(2)款规定的情况外,中性导体截面不宜小于50%的相导体截面。
4)1kV及以下电源中性点直接接地时,配置中性导体、保护接地中性导体除满足以上规定外,配电于线采用单芯电缆作保护接地中性导体时,导体截面应符合下列规定:
(1)铜导体,不应小于 10 mm2;
(2)铝导体,不应小于16mm2。
5)采用多芯电缆的干线,其中性导体和保护导体合一的铜导体截面不应小于 2.5mm2。
2.保护导体
1kV及以下电源中性点直接接地时,保护导体系统的电缆导体截面选择,应符合下列规定:
1)保护导体截面应满足回路保护电器可靠动作的要求,并应符合图2、3的规定。
电缆外的保护导体或不与电缆相导体共处于同一外护物的保护导体最小截面应符合图3的规定。