如何看待抖音b站城阳电工电路遇见一个问题“总是烧小灯泡烧电子设备主板房”,向全网求助?
电工都在研究,知乎没什么动静,已经第五集了,之前是全国的电工都想看看,刚又一个加拿大网友要问下他导师
属于全球会诊了。福禄克设备也上了……
第一集
【家里总烧灯泡,烧IT设备电子电器主板,我水平太低,呼叫全网国网支援,后续会持续跟进。-哔哩哔哩】 https://b23.tv/8PJ1D8c
第二集
【总烧灯泡和电器设备主板,后续……-哔哩哔哩】 https://b23.tv/KYR8RzR
第三集
【修了大半年了,总烧灯泡,IT设备主控板,这又从隔壁小区拉根线过来试试。-哔哩哔哩】 https://b23.tv/XnamzzU
第四集
【各路大神各显神通,爆灯泡的原因还没找到,愁死了!-哔哩哔哩】 https://b23.tv/mG26pDJ
第五集
【爆灯泡故障二次检测全过程,分享给大家一起分析分析。-哔哩哔哩】 https://b23.tv/f7QdR6P
第五集有个kygggg的网友评论文字很多我贴一下
4:26处,灯泡烧毁的瞬间仪器抓到了一个500多伏的脉冲电压,因为脉冲的时间极短,仪器的带宽和分辨率受限,实际的峰值只会更高而不会更低。
然后依次解释视频中(含往期视频)遇到的现象:
1.烧LED灯泡
从视频中来看烧毁的灯泡质量较差,无任何保护元件,尖峰电压经过整流桥后,无法被主滤波电容旁路(电解电容是单极耳卷绕结构,对高频或极短的脉冲表现为很大的感抗),于是直接加在驱动芯片上,使驱动芯片烧毁。(看以往的视频被烧的灯泡甚至有零火线之间直接击穿放电的情况,可见脉冲峰值曾经达到过很高的数值。)至于为什么不烧整流桥,因为整流桥普遍是1N4007这种耐压超过1kV的二极管构成,相较于驱动芯片更“耐造”,只要峰值没超过二极管的极限耐压就不会烧。
2.烧IT设备主板,但电源不烧
因为零线接地,所以脉冲电压实际上是在火、地之间形成,IT设备的开关电源虽然是隔离的,但高压侧和低压侧之间跨接有Y电容,且交流输入端并联有压敏电阻,压敏电阻对输入电压有钳位作用,使电源本身不超压损坏,但经过钳位的脉冲电压仍高达几百伏(不会低于压敏电阻的导通电压),Y电容对极短的脉冲容抗很小,所以脉冲电压会经过Y电容耦合到低压侧,并通过低压侧的用电设备对地放电,烧毁一些抗过载能力差的元器件。
3.经过隔离变压器后仍烧电器
脉冲峰值足够高,可能会击穿变压器原、副边之间的绝缘,而且极短的脉冲也可能通过变压器原副边之间的寄生电容耦合,普通隔离变压器并不能有效隔绝这种脉冲电压。(使用原副边带接地屏蔽层的隔离变压器能有效改善这种情况)
4.经过UPS后不烧电器
户主使用的应该是在线式UPS,输入220V经过整流后重新逆变为220V,也就是经过UPS输出的电压是UPS“原创”的,与输入电压之间已经没有任何关联了,要烧也只会烧UPS主机,除非脉冲强大到足够击穿UPS输入与输出之间的绝缘。
5.隔壁小区也烧灯,但不烧其它电器
众所周知,导线对高频或短脉冲信号表现为感性,所以离脉冲源之间的距离越远、导线越长,影响就越小。事主家(包括邻居家)受影响尤为严重,脉冲源肯定在事主家附近,之间的线路不会太长。
所以接下来应该把重点放在寻找脉冲干扰源上,以事主家为中心向外扩散,排查整条线路,看看到底接了哪些设备。
房主原话:找了很多电工,国网师傅也很积极配合检修,就是很神奇,找不到原因,也找看风水大师去看过了,大师说要相信科学。。。