求助为什么变压器频率降低励磁电流增大,可以帮我纠正一下我下面的分析过程么?

发布时间:
2025-04-10 15:52
阅读量:
0

首先,我先铁心饱和的例子来分析:铁心饱和,意味着磁通降低

~~~~~~

纠正如下:

铁心饱和,并不意味着磁通降低,根据U=4.44nffai,在电压一定的情况下,降低频率f,磁通Φ必然增大,使得磁密B增大,B增大铁心就会饱和,饱和后磁路的磁阻就会增大。

~~~~~~

也就是磁阻增大,磁导率减小,励磁电抗减小,从而励磁电流增大;

~~~~~~~

✔️

~~~~~~~~

同样分析频率的影响:根据U=4.44nffai,f频率降低,为保证电压不变,则磁通会增大,磁导率增大,励磁电抗增大,

~~~~~~~~

纠正如下:

磁通增大,并不能推断出励磁电抗增大,相反励磁电抗会减小,因为这铁心截面不变的情况下,磁通增大,铁心会饱和,饱和后磁路的磁阻增大,磁导减小,而电感与L∝N²•Λ,磁导减小则电感L减小,励磁电抗Xm=2πfL,频率f减小再加之电感L一减小,使得激磁电抗大幅减小。

~~~~~~~~

励磁电流不应该是减小么,为什么会变大?同样的分析方法,得出的结论却不一样

~~~~~~~~

纠正如下:

由于激磁电抗大幅减小,在电压不变的情况下,激磁电流应该大幅增大!结论与前面分析的一致。

END